联系电话

13621915063

技术文章/ Technical Articles

我的位置:首页  >  技术文章  >  变频谐振耐压试验装置使用方法与调试

产品分类 / PRODUCT

变频谐振耐压试验装置使用方法与调试

更新时间:2025-04-15      浏览次数:85

变频谐振耐压试验装置使用方法与调试:

‌一、使用方法‌

‌设备接线‌

将变频源主机接入电源,其输出端连接至激励变压器的“输入"端子,并确保接地端可靠接地‌4。

调整激励变压器的抽头连接方式,高压尾端与接地端短接,激励变输出端通过高压硅胶线连接至电抗器尾端,分压器高压端接至电抗器或分压器高压输出端,信号线连接至变频源分压器信号端口‌45。

从电抗器或分压器高压端引线至被试品(悬空处理)‌4。

‌参数设置‌

启动变频源电源,进入操作界面后选择“参数设置",输入试验电压、试验时间等参数;过压保护、过流保护等参数通常由系统根据试验电压自动设定‌46。

‌升压测试‌

通过调节变频电源输出频率,使回路电抗器电感(L)与被试品电容(Cx)达到串联谐振状态(XL=XC),此时回路阻抗最小,试品电压可精准升至设定值‌17。

保持谐振状态并逐步升压至试验电压,过程中需实时监控电压、电流及谐振频率‌24。

‌完成测试‌

达到试验时间后,逐步降压至零并切断电源,断开所有连接线,对试品进行充分放电‌46。

‌二、变频谐振耐压试验装置调试步骤‌:

‌设备检查‌

确认接地装置可靠,检查励磁变压器、电抗器、分压器等设备的通断状态‌56。

验证补偿电容器(如有)的通断性,若装置自身无法谐振或升压困难,需排查电容或连接问题‌58。

‌谐振点确认‌

通过变频源微调输出频率(通常为30-300Hz),观察系统是否能在设定频率范围内达到谐振状态;若未出现谐振点,需检查电抗器与试品电容的匹配性‌27。

‌功能验证‌

测试过压、过流保护功能是否正常,确保系统能在异常情况下自动切断输出‌46。

‌三、注意事项‌

‌安全规范‌

操作人员需具备高压试验资质,且不少于2人协作;严格遵循安全规程,确保高压输出端绝缘可靠‌68。

试验现场需设置警戒区,防止无关人员靠近‌6。

‌设备维护‌

定期检查电抗器、分压器等部件的绝缘性能,避免因老化或损坏导致测试误差‌58。

长期未使用时,需对设备进行通电调试以保持电路稳定性‌6。

‌适用范围‌

本装置适用于电缆、变压器、GIS等容性设备的交流耐压试验,试验频率范围需匹配设备类型(如电缆常用30-300Hz)‌37。

通过规范操作与调试流程,可确保变频谐振耐压试验装置安全、高效地完成高压设备绝缘性能检测‌


扫码添加微信
021-56473713

地址:上海市闸北区江杨南路

服务热线
021-56473713

扫码添加微信