一、核心功能与定义

高压无线核相器是用于校验电力线路或变电所相位一致性的专用设备,通过无线信号传输实现非接触式测量,可穿透围墙、金属屏蔽等障碍物‌13。其核心功能包括:

‌相位校验‌:判断两路电网(或设备)的A/B/C三相是否同相,支持语音提示“同相"或“异相"‌14。

‌相序校验‌:检测电力系统的顺相序或逆相序排列状态‌26。

‌验电功能‌:验证线路是否带电,部分型号支持0.38kV-500kV宽电压范围检测‌25。

二、关键技术特点

‌无线传输与抗干扰性‌

采用315MHz或1.2GHz频段,信号传输距离达20-150米,可穿透金属屏蔽和墙体‌14。

符合EMC标准,适应强电磁干扰环境(如变电站、高压输电线路)‌24。

‌高精度测量‌

相位分辨率1°,同相误差≤±15°,异相误差≤±15°‌47。

支持0.38kV-500kV全电压等级核相,低至10V电压仍可精确测量‌24。

‌智能化设计‌

4.3寸彩屏显示相位角、频率及电压波形,支持数据存储(如200组记录)和USB上传‌46。

语音提示功能降低误判风险,自动关机机制延长续航(典型续航10小时)‌

主流产品参数对比

型号传输距离电压等级同相误差附加功能
TLHG-708‌‌7≥20m0.38kV-220kV≤±15°接触强电场自动报警、视距传输
WHX-600A‌‌8≥150m0.38kV-500kV≤±8°(同相)验电、测变压器组别
TAG6000‌‌5非接触式0.38kV-500kV≤±3°(自校)宽温域工作(-35℃~+50℃)

安全操作规范

‌安全距离要求‌:操作时需保持与带电体的标准安全距离(如220kV线路≥3m)‌47。

‌绝缘防护‌:使用耐压≤110kV的绝缘杆(伸缩长度600-3200mm),避免直接接触导电体‌46。

‌异常处理‌:若设备发出持续蜂鸣报警,应立即撤离并检查环境电场强度是否超标‌78。

六、选型建议

‌高精度场景‌:优先选择TAG6000(自校误差≤±3°)或WHX-600A(同相误差≤±8°)‌58。

‌复杂电磁环境‌:推荐TLHG-708(高频抗干扰设计)或KT6900(全自动核相)‌27。

‌温度环境‌:选用WHX-600A(工作温度-35℃~+50℃)‌