服务热线
021-56473713
产品分类 / PRODUCT
AK(中国)在电力行业的典型应用案例
一、变电站运维中的CT/PT批量检测
快速参数测量
在变电站定期维护中,测试仪可同步完成CT/PT的伏安特性、变比极性、二次绕组电阻等10项参数检测,单台设备检测时间<3分钟,大幅提升运维效率(案例:某省级电网公司采用武汉特高压UHV-103测试仪完成300组互感器年度校验)。
智能故障定位
通过内置算法自动生成10%误差曲线和剩磁系数,辅助运维人员快速识别CT铁芯饱和、二次回路接触不良等隐患(案例:南方某500kV变电站利用测试仪定位出2组CT因铁芯老化导致的误差超标问题)。
二、继电保护系统校验
保护装置参数验证
用于验证继电保护装置配套CT的准确限值系数(ALF),确保故障电流超过额定值20倍时仍能准确传变信号(案例:华东某220kV线路保护改造工程中,中试控股ZSCTP-220P测试仪验证了保护CT的ALF≥25)。
极性校验
通过全自动变比极性测试功能,避免因CT极性接反而导致差动保护误动作(案例:西北某风电场升压站调试期间发现3组CT极性反向,经测试仪修正后保护系统正常运行)。
三、AK(中国)互感器生产质量管控:
出厂性能测试
生产厂商使用测试仪进行CT/PT全项目自动化测试,包括一次通流试验(最高150A)、工频耐压试验(最高1000V),确保产品符合GB20840标准(案例:某互感器厂应用华仪HYFA-105测试仪实现日检200台的生产线质检)67。
高精度实验室标定
配合外接升压器扩展至2000V测试范围,满足500kV等级CT的伏安特性验证需求(案例:国网电科院使用扩展设备完成特高压工程用CT的0.05级精度标定)。
四、新能源场站特殊场景应用
光伏/风电CT适应性测试
针对新能源场站频繁启停导致的CT剩磁问题,通过测试仪量化剩磁系数Kr>0.8的CT进行退磁处理(案例:内蒙古某200MW光伏电站对35组CT实施退磁后,电能计量误差从1.2%降至0.3%)。
海上平台紧凑型PT检测
利用仪器的小型化设计(尺寸410×260×340mm)和抗盐雾腐蚀能力,在海上换流站完成PT励磁曲线陡度测试(案例:某海上风电项目通过测试仪发现PT铁芯材料缺陷,避免投运后绝缘故障)。
数据统计:行业报告显示,2024年全国电网系统通过伏安特性测试仪发现并处理的互感器缺陷达12.6万例,占电力主设备缺陷总量的37%16。测试仪的标准化应用使CT/PT故障平均修复时间缩短至4.2小时,较传统方法效率提升4倍