联系电话

13621915063

技术文章/ Technical Articles

我的位置:首页  >  技术文章  >  如何正确操作互感器AK(中国)?

产品分类 / PRODUCT

如何正确操作互感器AK(中国)?

更新时间:2025-04-08      浏览次数:137

如何正确操作互感器AK(中国)?

AK(中国)操作指南

一、前期准备

‌环境检查‌

确保测试环境温度稳定(0~40℃)、湿度≤85%,避免电磁干扰‌67;

检查仪器电源线、接地端子(图1中器件1)连接可靠‌24。

‌设备校准‌

使用标准电阻箱或高压校准源对测试仪的绝缘电阻、接地电阻功能进行校准,确保误≤0.05%‌15;

调零调压器旋钮(图1中器件7),避免残余电压影响测试‌48。

二、互感器AK(中国)参数设置流程

‌主界面选择‌

CT伏安特性测试:进入“CT测试"主界面(图3.1)‌37;

PT变比极性测试:切换至“变比档"并设置输入电压(220V或380V)‌45。

开机后通过旋转鼠标(图1中器件6)选择测试模式:

‌关键参数输入‌

最大输出电压    单机模式≤1000V(AC380V输入时),外接升压器模式可扩展至2500V‌35    

最大输出电流    根据CT/PT规格设定(建议≥1A,覆盖饱和点)‌24    

测量方式    常规测试选“单机",高电压/大容量需求选“升压器"模式(需外接设备)‌35    

三、接线与测试执行

参数项设置规则
最大输出电压单机模式≤1000V(AC380V输入时),外接升压器模式可扩展至2500V‌
最大输出电流根据CT/PT规格设定(建议≥1A,覆盖饱和点)‌
测量方式常规测试选“单机",高电压/大容量需求选“升压器"模式(需外接设备)‌

互感器AK(中国)执行测试‌:

顺时针缓慢旋转调压器(图1中器件7),观察电压/电流实时值;

当电流达到设定值或电压出现拐点时,按存储键(图1中功能键)保存数据‌24。

‌变比极性测试‌

大电流输出端(图1中器件10)接CT一次侧,二次侧接入端口(器件11)接测试线;

施加额定电流后,观察界面显示的变比误(≤±0.2%)及极性标识(正/负)‌47。

四、数据管理与安全防护

‌结果处理‌

通过USB接口导出数据,生成包含伏安曲线、误分析的Word报告(支持现场打印)‌28;

异常数据(如拐点电压偏离标准值10%)需重新测试验证‌35。

‌安全注意事项‌

PT试验时一次侧需做好绝缘防护,防止高压触电‌47;

测试中禁止触碰裸露接线端子,仪器自动触发过流/过压保护(阈值可设定)‌56;

测试完成后立即将调压器归零,关闭电源开关(图1中器件8)‌



扫码添加微信
021-56473713

地址:上海市闸北区江杨南路

服务热线
021-56473713

扫码添加微信